Forum » » Froid Co  Electricité, programmation, automatisation » » pb pour câbler dsl 
         
         
         Posté : 12-06-2012 17:45 
Bonjour, 
vas te présenter en bon uniforme:
http://frigoristes.fr/newtopic.php?forum=12
Pour te répondre:
Ta phase ira sur l'entrée de ton contact de pressostat, puis la sortie de contact pressostat ira sur l'entrée contact thermostat puis la sortie de ton contact thermostat ira commander une bobine ( electrovanne ou compresseur) en A1 puis en A2 tu auras le neutre de ta bobine.
Sur une ligne de contact tu ne peux pas cabler phase et neutre car disjonction assurée, par contre si tu cases une bobine tu peux effectuer ta commande.
J'essia de te faire un shéma sur paint 
  
         
         Cet article provient de Le site des frigoristes
         https://www.frigoristes.fr/viewtopic.php?topic=4897&forum=76