         Posté : 13-06-2012 20:45 
Citation : 
guitals 
ailla ail. mars tu viens de nous faire le pump down qui ne redémarre jamais, il ne faut pas tout mettre en série sinon une fois que tu as régulé tu ne peu plus redémarrer. mais bon je te pardonne c'était la fin de journée 
 
 
Je confirme  

 ...
La vem alimentée par ton thermostat avec un contact d'horloge de dégivrage en série....
La bobine du contacteur du groupe alimentée par le contact du pressostat BP régule...
Ou le contact du thermostat qui alimente le contacteur du groupe directement.... et un contact de pressostat BP en série.... mais de sécurité donc fermé si pas de fuite  
La solution pump down est tout de même mieux à mon avis.
A+ 
         