Bonsoir,

Concernant le test de résistance d'isolement, j'ai en tête la formule suivante : 1000 ohms par volt de tension d'essai ; donc pour une tension d'essai de 500 VDC, il faut au minimum 0,5 mégaohms.

Voici un lien au sujet de la mesure de résistance d'isolement : http://www.promesures.com/telechargement/Guide-de-la-mesure-isolem ent.pdf