Forum » » Froid Co Electricité, programmation, automatisation » » Transformateur et branchement
Posté : 07-09-2012 23:41 
c'est des transfos a multiple enroulement et multiple point milieux le primaire composé de 2 enroulements 1 et 34 et 35 et 2
pour un primaire en 400 en alimente en série les 2 enroulement primaire alim sur un et 2 et on ponte 31 et 36 pour mettre en série les 2 primaires qui vont en faire plus que 1
A l'identique sur les 2 secondaires on récupère le 220 V sur sur 3 et 6 en pontant 4 et 5 en vérité on met en série 2 enroulement de 110 V
Cet article provient de Le site des frigoristes
https://www.frigoristes.fr/viewtopic.php?topic=5345&forum=76