Posté : 08-09-2012 10:37 icone du post

salut à tous
pour les fusibles d'entrée il faut metre du temporisé ou de l'AM à la mise sous tention un transfo ou un moteur c'est quasi un court jus
pour le cablage perso je vérifierais tout à l'ohmétre je couple mon primaire entre 34 et 35 mon secondaire entre 4et 5 j'envoi du 400v entre 1et 2 ensuite je mesure les diferentes tentions et par calcul du raport de transformation je vaistrouver le bon cablage