Bonjour Bernard,

Citation : BA43  je couple mon primaire entre 34 et 35 mon secondaire entre 4et 5 j'envoi du 400v entre 1et 2 ensuite je mesure les diferentes tentions et par calcul du raport de transformation je vaistrouver le bon cablage


Le gros avantage de coupler le primaire entre 31-36 est double

1) Avec le shunt que tu proposes, ton transfo serait prévu pour 550v, mais vu que le réseau EDF tourne plus vers 380v/400v! Ton transfo serait donc systématiquement " sous-employé " et ta tension du secondaire serait mathématiquement en dessous des 220v désirés.

2) En cas de " pointe de tension " sur le reseau edf ... tu limites systématiquement à la prise en charge ton alimentation en 400v.

Or, avec le cablage que tu proposes, dans le cas de cette montée, ton secondaire serait systématiquement supérieur aux attentes du client ( mais derrière, il y a aussi toute une panoplie d'appareils qui risquent de ne pas apprécier d'être alimenté en 260v ( par exemple ).

La base de l'électricité = la Loi d'Ohms!!

@+