website logo
Auteur
avatar
Peio

Forum » » Froid Co Electricité, programmation, automatisation » » Magasin sans supervision


Posté : 09-04-2009 22:07 icone du post

Salut Alex,
J'ai un prob similaire sur des EKC avec carte LON, il a fallu tester le bus en ne laissant branché que le premier régulateur, puis la moitié, etc... jusqu'à trouver celui qui buggait. Mais je suppose que tu l'as déja fait. As-tu raccordé la tresse du belden à la terre (à une extrémité uniquement ! il ne faut pas 2 masses différentes sur le blindage, pour ceux qui ne connaissent pas attention !!!). Sinon, la passerelle est éventuellement en cause. As tu contacté la hotline de Danfoss ?

Tu trouveras un forum "présentation membres" dans lequel tu pourras te présenter à toute la petite famille. Nous serions heureux de faire ta connaissance, alors à bientôt.

Cet article provient de Le site des frigoristes
https://www.frigoristes.fr/viewtopic.php?topic=785&forum=76