Forum » » Froid Co  Electricité, programmation, automatisation » » courant de controle
         
         
         Posté : 01-05-2013 20:48 
bonjour à tous 
Quel est le régime de neutre de l'installation électrique que tu as controlé.
Cette installation est t'elle en milieu industrielle avec transfo privée ou sur réseau EDF??
Si tu es en régime TT,il n'est pas rare d'avoir une ddp entre Neutre et Terre,(présence d'onduleur par exemple) le plus important est d'avoir une valeur de 230v entre la phase et la Terre preuve d'une bonne Terre générale (sachant que la terre / neutre sont relier ensemble au niveau transfo EDF)
Voilà voilà ... bonne continuation à tous..
Cordialement .. 