Posté : 05-06-2013 01:22 
Bonsoir martel,
Citation : martel17
le problème commence avant d'avoir atteint la température de consigne il se produit lors de la descente en température mes 2 cmp sont sumérger de glace plus que la moitieé des deux compresseur est atteinte ...
Tu dois regarder " comment " fonctionne ton installation!
Le fonctionnement de tes 2 compresseurs n'est ( certainement ) pas suffisemment étalée ( dû aux règlages des pressostats bp qui ne sont pas bons ).
Par exemple, admettons que tu aies 20 chambres froides sur l'installation ... lorsque toutes tes cf sont arrivées à la consigne ( donc tes compresseurs sont arrêtés )
Si, lorsque tu as 1 ou 2 cf qui sont en demande de froid, tes 2 compresseurs démarrent à 100% , ton installation va se comporter comme étant surpuissante et présenter les symptômes que tu décris!
On ne sait pas combien de temps mettent tes cf pour remonter en température; ni ce qu'elles contiennent, mais une solution toute simple serait .... de retarder le démarrage de tes compresseurs!
Donc, ne laisses pas tes compresseurs démarrer trop vite ( remonte les valeurs ON des pressostats bp, utilises tes tempos de démarrage ) , lorsque 1, 2 ou 3 cf sont en demande ... 1 seul compresseur doit être suffisant ( différencies les valeurs pressostatiques des 2 compresseurs )
Et là, ca givrera déjà beaucoup moins!!
@+
Au choix:
- Il faut toujours se fier à la première impression, surtout si elle mauvaise. ( Oscar Wilde )
- Si vous traitez un individu comme il est, il restera ce qu'il est.
Mais si vous le traitez comme s’il était ce qu'il doit et peut devenir, a
Cet article provient de Le site des frigoristes
https://www.frigoristes.fr/viewtopic.php?topic=6637&forum=76