Forum » » Froid Co  Electricité, programmation, automatisation » » Arrêt d'un compresseur sur une centrale ... de martel17
         
         
         Posté : 20-06-2013 20:54 
bonsoir,
et ta BP elle chute encore? elle fait encore s'arrêter les compresseurs de cette installation?
la prise en glace peut faire chuter la BP; ainsi d'ailleurs que l'arrêt des ventilateurs de l'évaporateur!!
ta prise en glace peut provenir d'un problème de dégivrage et la disjonction des ventilos de la prise en glace qui coince ceux-ci.
à+ jesors 
         
         Cet article provient de Le site des frigoristes