Posté : 10-08-2013 22:08 
Cela arrive des sectionneurs défectueux au bout d'un nombre de manoeuvres pas atteintes ou tout simplement problème de fabrication ou encore sectionneur mal dimensionné.
En revanche, un sectionneur sert à isoler du réseau l'installation donc c'est bien d'avoir rendu service au boulanger mais tu ne rends pas service à ton collègue qui passera après toi en cas de dépannage nécessitant d'isoler le circuit de puissance et de commande du réseau triphasé. Une précision, un sectionneur s'ouvre à vide et non en charge.