Le contact de précoupure ne t'éxonère pas de couper à vide! Non seulement il faut couper à vide mais en plus à l'arrêt!

Pour info: le contact de précoupure est installé dans le circuit de commande donc c'est la commande qui coupe avant le circuit de puissance. Et à noter que le sectionneur ne possède qu'un très faible pouvoir de coupure c'est pour cette raison qu'il est à actionner à vide. En plus, tous les sectionneurs ne possèdent pas de contact de précoupure.