Citation : Chlorofluorethane
Pour info: le contact de précoupure est installé dans le circuit de commande donc c'est la commande qui coupe avant le circuit de puissance.

Ben oui, c'est son boulot!!
Mais à partir du moment ou ton circuit de commande est interrompu .... ton circuit de puissance est interrompu également!! A moins que tu n'aies pas respecté les branchements dans les règles de l'art ....

Le contact de précoupure n'a pas besoin d'un pouvoir de coupure très élevé, puisqu'il n'a jamais été conçu pour " encaisser " les intensités d'un quelconque circuit de puissance!!

@+