C'était juste un rappel dmarco. Ce rappel pour dire que un sectionneur ne coupe pas mais isole nuance et il doit le faire à vide et à l'arrêt total. Cela étant dit tu sais le contact de précoupure s'il n'a pas besoin d'avoir un pouvoir de coupure élevé, c'est précisément parce qu'à l'arrêt il n'y a aucun courant qui circule dans le circuit de commande, de fait. Mais le rappel sur la caractéristique du sectionneur concernait les contacts de puissance puisque c'était le problème qui avait été soulevé par l'éditeur du sujet, à savoir un problème de continuité sur l'une des 3 phases. A mon humble avis, le problème rencontré et exposé par notre ami ne fait pas l'ombre d'un doute quant à son origine >> certainement qu'un intervenant a dû couper le circuit en charge et a occasionné la destruction du sectionneur, peut-être même que ce sont plusieurs intervenants qui ont eu la même idée, dès lors on comprends aisément la raison pour laquelle il n'y a plus aucune continuité sur la phase concernée.

De plus, j'espère que le sectionneur n'était pas porte fusibles car la bidouille qui a été faite ne protègra plus contre les court-circuits vu que les fusibles auraient été remplacés par des barettes!