Forum » » Froid Co Electricité, programmation, automatisation » » pb sur compresseur en surchauffe
Posté : 18-08-2013 11:38
Bonjour mars,
Je n'ai pas dit que c'était impossible! Mais, vu les approximations ... c'est chaud tout de même!!
Plusieurs choses m'inquiètent :
- L'huile.
Avec du R12, on est plutôt sur de la minérale / Akylbenzène .... avec le R134a, on est en POE. Le nettoyage du circuit a-t-il bien été fait??
- kinou a dit qu'il a changé la buse ... donc, on est pas sur du capillaire. Mais la taille de buse est-elle bonne???
Les coupures.... ca coupe parce que c'est arrivé à la consigne?? ... ou en sécurité?? ... sécurité électrique ( klixon ) ?? ... ou sécurité pressostatiques??? ... On en sait rien!! Que disent les manos??
Bref, si il veut des pistes, il va falloir que kinou nous lache ... quelques infos exploitables!!
@+
Au choix:
- Il faut toujours se fier à la première impression, surtout si elle mauvaise. ( Oscar Wilde )
- Si vous traitez un individu comme il est, il restera ce qu'il est.
Mais si vous le traitez comme s’il était ce qu'il doit et peut devenir, a
Cet article provient de Le site des frigoristes
https://www.frigoristes.fr/viewtopic.php?topic=7004&forum=76