Posté : 18-08-2013 11:59 icone du post

bonjour,

HP haute et BP basse, avec remplissage au pif de l'install car le voyant buoulle (le voyant qui bulle signifie un manque de FF ? pour les ignorants oui, pour les pros il y a d'autre chose à surveiller impérativement avant d'en lâcher une pareille )

donne nous avec ta HP le SR, car je soupçonne que tu as déjà surcharger cette install en FF
donne la SC avec ta BP également quelle était la valeur de l'ancienne buse? et de la nouvelle?

à mon avis ta panne élec est une panne de FF

un peu de détails.. et on répondra précisément.

je vais à table à+
aircofrigo
merci de nous tenir informé des résultats de vos recherches et dépannages.