website logo
Auteur
avatar
Aircofrigo

Forum » » Froid Co Electricité, programmation, automatisation » » pb sur compresseur en surchauffe


Posté : 18-08-2013 22:40 icone du post

re,


nan mimi,détendeur thermo!! pas capillaire!!

pour cedric29, bin oui déjà proposé aussi

pour cls , oui en théorie huile incompatible. Mais petite install avec remplacement compresseur en même temps que FF et donc remplacement de l'huile certes il y a encore de la minérale qui trainait dans l'évap et les tuyaux ...mais c'est pas trop grave dans ce type de montage.

à+

Message édité par : Aircofrigo / 19-08-2013 07:55


Cet article provient de Le site des frigoristes
https://www.frigoristes.fr/viewtopic.php?topic=7004&forum=76