Salut,

D'après la référence c'est un compresseur équiper pour des démarrage à petite charge et détente capillaire. Il n'y a pas de bouteille liquide ce qui pose parfois problème avec un détendeur.(surtout avec un petit diamètre et petite longueur de ligne liquide)
De plus c'est un basse pression!

Bref ça bourre au cul du détendeur avec un liquide haut en pression et mal refroidit et à l'arrêt il n'y a pas assez de volume pour calmer les ardeurs de la HP.

Donc il peut être normal, si le temps d'arrêt n'est pas assez long que le compresseur rate son démarrage car il est encore trop en charge.

Comme déjà conseiller une tempo serai la bienvenue, cependant le matériel à mal été sélectionner, donc à moins de faire une charge et un réglage de détendeur "made in frigoriste" faire tourner convenablement ce circuit sans risque pour le compresseur me semble difficile.

http://www.gsf.es/attachments/article/58/AE1412YB.Grupo%20de%20Condensaci%c3% b3n.pdf

http://www.cofriset.fr/cat-tarif2013/files/assets/basic-html/page98.html
Doué en tout, Bon à rien!