Posté : 04-05-2009 15:37 icone du post

il y 8 ventilateurs et 230 volts entre phase et terre.
la panne provenait de la boite metalique qui se trouve derriere les plaintes ou il y a tous les raccordements a broches avec un bornier, la broche d alimentation des ventilateurs ne faisaient plus contact donc remplacement de celle ci ...
une fois la broche remplacé les ventilateurs fonctionnent a merveille