negatif pour les thermostats, seul le palpeur qui en effet devrait etre en contact sur l'évaporateur ( vertical avec ruiselement d'eau ) mais vu que la machine semble ne pas recevoir l'ordre de demouler, au bout de 30 mn, la couche de glace est tres grosse et le palpeur se retrouve donc " dans la glace ".
de meme, pas de thermostat de cuve, l'arret cuve pleine se fait via un contact activé par le deflecteur en plastique devant l'evaporateur.celui-ci fonctionne tres bien. quand au fonctionement frigo de la machine, tout est ok