Vérifie ton palpeur, connection fil, il peuvent etre corodé, coupé.
Est tu certain qu'il s'agisse de la bonne carte electronique. Il faut peut etre simplement lui dire quel machine elle a ta carte. Un probleme d'inversion j'y crois pas trop.
@duss la détection se fait par continuité entre les deux lames. lorsque la glace touche les lames il y une continuité de courant(tres faible) et la carte declenche le degivrage.
A+