Forum » » Froid Co Electricité, programmation, automatisation » » Icematic N250M probleme démoulage
Posté : 26-08-2013 18:59
Citation :
dmarco
Citation : duss
Merci PIERRA, il doit donc être possible de tester le palpeur en collant un glaçon dessus?
OUI, à condition que ce glaçon test ... ne soit pas à base d'eau traitée!!
mais il y a plus simple : court-circuiter les 2 lamelles avec un bout de fil!!
Si la machine bascule en mode démoulage ... c'est que la carte fonctionne, et que le problème provient bien des qualités physiques de l'eau!
@+
Rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme.
Le mieux étant de débrancher ton palpeur de la carte, et testé directement sur la carte. +1
Rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme.
Cet article provient de Le site des frigoristes
https://www.frigoristes.fr/viewtopic.php?topic=7033&forum=76