Posté : 26-08-2013 18:59 icone du post

Citation : dmarco 

Citation : duss
Merci PIERRA, il doit donc être possible de tester le palpeur en collant un glaçon dessus?
OUI, à condition que ce glaçon test ... ne soit pas à base d'eau traitée!! mais il y a plus simple : court-circuiter les 2 lamelles avec un bout de fil!!

Si la machine bascule en mode démoulage ... c'est que la carte fonctionne, et que le problème provient bien des qualités physiques de l'eau!

@+

Rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme.
 


Le mieux étant de débrancher ton palpeur de la carte, et testé directement sur la carte. +1