Forum » » Froid Co Electricité, programmation, automatisation » » Sectionneurs defectueux
Posté : 29-08-2013 21:18
Bonjour,
Citation :
Chlorofluorethane
A combien estimes-tu le temps d'ouverture des contacts de puissance du contacteur et de ceux du sectionneur!?
Le temps d'ouverture??? ..... Il reste " ouvert " tant que quelqu'un n'a pas pris la décision de " fermer " les contacts!! A ma connaissance, EDF est l'utilisateur principal du type de matos à réenclenchement automatiques!!
Pour des utilisations, telles que nos installations frigorifiques, le sectionneur est à voir comme l'Element d'isolement principal du réseau!! ( Et j'ai bien mis un E majuscule )!!
La seule différence entre les différents contacts.... est que leur sectionnement est " différé " dans le temps!
Lorsque tu actionnes ce sectionneur.... en premier, c'est le contact de précoupure qui s'ouvre.... et quelques centaines de secondes plus tard, tes contacts principaux sont isolés à leur tour!!
C'est ce " décalage temporel " qui te garantis que lorsque ton sectionneur ouvrira les contacts principaux .... à ce moment là, le contact de précoupure aura déjà interrompu l'alimentation de tes KM moteurs!! Ce qui évite les dégâts dûs aux ouvertures " en charge " de ces sectionneurs ( des étincelles ... jusqu'aux incendies )!!
@+