Forum » » Froid Co Electricité, programmation, automatisation » » Sectionneurs defectueux
Posté : 31-08-2013 13:03
Bonjour discuss,
" Une puissance et une commande qui arrivent sur le groupe " ?? ... Pourrais-tu développer ton idée???
Pour répondre à tes questions ... dans le désordre ...
Dans la " logique " , la ligne de commande ne va pas plus loin que l'excitation ( ou pas ) de la bobine du KM de ton groupe ( bornes A1 - A2 ) .... seule, ta ligne de puissance alimente le groupe ( et provient des bornes 2, 4, 6 de ton contacteur ).
Les seules connections ( en plus de la puissance ) qui vont jusqu'au groupe sont Kriwan, Ipsotermes ( tout ce qui est en rappport avec la sécurité du groupe ) et qui sont en série sur l'alimentation de ta bobine KM.
" Un interrupteur de proximité " ???
A ma connaissance, il n'y en a pas, rien de manuel proche du compresseur ....
Ce qui fait " office " d'interrupteur, c'est le bouton ON/OFF qui se trouve sur ton armoire ( ou coffret ) d'alimentation.
Hormis celà, ce qui fait office " d'interrupteur ", ce sont tes pressostats.
Par contre, tu trouveras généralement un interrupteur sur les condenseurs déportés .... histoire de pouvoir te mettre en sécurité, si tu dois intervenir sur cette pièce.
En climatisation, cet interrupteur est maintenant obligatoire ( généralement au plus près ) de l'unité extérieure.
@+
Au choix: