website logo
Auteur
avatar
seba

Forum » » Froid Co Electricité, programmation, automatisation » » Sectionneurs defectueux


Posté : 31-08-2013 13:07 icone du post

Citation : dmarco 

Bonsoir seba,

Citation : seba
de toutes facon le problème vient de l utilisation journaliere du sectionneur avec parfois une coupure lors du fonctionement de la machine se qui a pour conséquence une usure de celui-ci...

Ne mélangeons pas tout! Il existe des sectionneurs AVEC et SANS contact de précoupure!!

Il n'y a aucune usure à utiliser les sectionneurs quotidiennement!! A condition que cela soit fait dans les règles et que le contact de pré-coupure ait été cablé correctement.

je parlait de ce cas , materiel de panification , utilisateur de forme sauvage, que je depanne tout les jours,mais je veut pa t empeché d avoir le dernier mot.. jesors

Evidemment, pour le modèle SANS contact de pré-coupure ( ou si ce contact n'a pas été utilisé correctement ).... là OUI, tu prends des risques!! ( risque allant d'une bonne étincelle qui va te charbonner les contacts électriques .... allant même jusqu'à un bon gros flach aveuglant qui risquerait même de mettre le feu à ton armoire, si le courant d'appel est important ).

@+

 

Cet article provient de Le site des frigoristes
https://www.frigoristes.fr/viewtopic.php?topic=4765&forum=76