website logo
Auteur
avatar
marcel11

Forum » » Froid Co Electricité, programmation, automatisation » » Sectionneurs defectueux


Posté : 01-09-2013 17:23 icone du post

C'est pas des interrupteur c'est des caractéristiques différentes ces comme les contacteurs quand on parle de pouvoir de coupure en AC 1 ou AC 2 ou Ac 3 c'est des caractéristiques différentes suivant l'usage le pouvoir de coupure sur du resistif ou sur de l'inductif c'est pas pareil en inductif a la coupure la self peux restitué une surtension de plusieurs kilovolts
tu peux avoir des contacteur de la même gamme mais qui on des pouvoir de coupures totalement différent car ils sont conçut pour des usages différents
les sectionneurs sur un groupe de clim un appareille de boulangerie sont des arrêt de proximité donc il ont des pouvoir de coupures qui sont choisit en fonction de l'usage courant alternatif ou continu charge resistive ou inductive ou fortement inductive
un sectionneur c'est un interrupteur ,mais on met pas des inter de maison pour couper des moteur quand tu regarde dans le catalogue scheineder tu a plus de 100 pages de sectionneur avec les courbes de pouvoir de coupures c'est pas pour rien et ton explication sur la destruction d'un sectionneur n'est pas vrai si tu sélectionné +1 jesors le bon produit

Cet article provient de Le site des frigoristes
https://www.frigoristes.fr/viewtopic.php?topic=4765&forum=76