website logo
Auteur
avatar
fifi

Forum » » Froid Co Electricité, programmation, automatisation » » desequilibre entre phase


Posté : 04-10-2013 12:43 icone du post

Salut

Ton collègue a vérifié la résistance entre enroulements et on peut dire que leur valeur est identique: 88 ohms, là dessus pas de problème.

Par contre il aurait fallu mesurer l'isolement entre chaque enroulement et la terre et à ce moment là en fonction de la valeur on aurait pu en déduire s'il y avait un début de défaut d'isolement ou pas
Dans ce métier, si tu oublies l'humidité, l'humidité ne t'oublie pas

Cet article provient de Le site des frigoristes
https://www.frigoristes.fr/viewtopic.php?topic=7222&forum=76