Posté : 04-10-2013 12:43
Salut
Ton collègue a vérifié la résistance entre enroulements et on peut dire que leur valeur est identique: 88 ohms, là dessus pas de problème.
Par contre il aurait fallu mesurer l'isolement entre chaque enroulement et la terre et à ce moment là en fonction de la valeur on aurait pu en déduire s'il y avait un début de défaut d'isolement ou pas
Dans ce métier, si tu oublies l'humidité, l'humidité ne t'oublie pas