Forum » » Froid Co Electricité, programmation, automatisation » » condensateur !!! encore et toujours !!!


Posté : 08-10-2013 03:25 icone du post

Citation : Chlorofluorethane 

Pas besoin d'obtenir un diplôme de frigoriste pour savoir tester ces condensateurs , je faisais cela en BEP, c'était il y a 30 ans!  


Bonsoir Chloro...

Si tu faisais cela il y a déjà 30 ans et que tu n'as pas encore comprit.... c'est sans espoir !

----------------------------------------------------------------------------- ---

Il y a un certain temps (et même un temps certain) qu'on utilise couramment un appareil de mesure devenu banal pour mesurer la capacité d'un condensateur : la chose s’appelle un capacimètre, c'est très précis et d'un usage absolument sans risques ni pour celui qui s'en sert ni pour le condensateur lui-même... !

Le seul risque serait pour l'appareil si on avait oublié de décharger le condensateur à tester s'il est d'une forte valeur.

Mais en pratique, s'il est d'une valeur importante il s'agit probablement d'un condensateur de démarrage, ordinairement équipé d'une petite résistance de décharge entre ses bornes histoire d'éviter à un électricien distrait de se prendre une châtaigne lors d'une recherche en dépannage...

Un petit compresseur est couramment équipé d'un condensateur de marche de par exemple 10 µF isolé entre 400 et 500 volts et d'un condensateur de démarrage d'une centaine de µF mais isolé seulement à 250 volts.

Pourquoi cette différence de tension d'isolement ? C'est très simple : un isolement à 250 volts coûte beaucoup moins cher à fabriquer que le même isolé à 500 vols !

Autrement dit, on peut très bien trouver un moteur 230 volts monophasé équipé d'un condensateur de marche isolé à 450 volts et d'un condensateur de démarrage également isolé à 450 volts, sans que ce soit une erreur technique !

Karl