Forum » » Froid Co Electricité, programmation, automatisation » » Regulteur eliwell ic901
Posté : 23-10-2013 10:22
Salut
le cable gris à gauche de la photo semble être ton cable d'alimentation 220V,donc je brancherais les deux petits fils bleu/ marron sortant de l'interrupteur aux bornes 6/7 "supply" de ton futur régulateur,le grand fil marron sur l'entrée contact borne 1 et le fil noir sur la sortie contact borne 3, et la sonde borne 8/9. les N° des bornes est valable seulement et si c'est bien un eliwell IC901 à brancher.
Si d'autres forumeurs veulent confimer ou contredire, c'est le moment !
Aux audacieux sourit la chance !