Forum » » Froid Co Electricité, programmation, automatisation » » Regulteur eliwell ic901
Posté : 23-10-2013 18:09
Je ne vous parlais pas de la partie " tuyauterie " ( sur laquelle vous ne pourriez malheureusement rien faire ), mais bien de la partie électrique .... reprise dans le boitier qui est accolé directement au compresseur.
Votre compresseur est un GD40MB, je n'en connais pas précisément le fabricant, mais je vous ai trouvé un équivalent où ce boitier est repèré.
Il faut juste retirer la languette verticale ( qu'on voit sur la photo ) pour accèder aux connections.
Selon comment cette âme charitable s'y est pris pour fusiller le régulateur, il a tout aussi pu ... vous flinguer le compresseur qui ne dépend que de deux petites r"sistances de quelques Ohms.
Concernant la sonde, si elle est bonne ... pourquoi vous embêter à la changer?? Certes, le nouveau régulateur est fourni avec une sonde, mais rien ne vous empêche de vous la garder en secours! Donc, si elle est ok, on la laisse en place.
Par contre, ce que vous pourriez faire, c'est mesurer la longueur de cable qui vaà cette sonde! Car il y a plusieurs longueurs disponibles ( cela éviterait, par exemple, de rajouter ... des dominos ... et donc des risques de disfonctionnements potentiels ), ce qui serait un comble sur une installation neuve!!
Pour moi, ce sera un Ricard mauresque! Mais là, vous avez ouvert une nouvelle boite de Pendore.... ( ce site regorge de défenseurs du 51, le soi-disant vrai pastis de Marseille, même si ces deux mixtures sortent des mêmes usines )
@+
Au choix:
- Il faut toujours se fier à la première impression, surtout si elle mauvaise. ( Oscar Wilde )
- Si vous traitez un individu comme il est, il restera ce qu'il est.
Mais si vous le traitez comme s’il était ce qu'il doit et peut devenir, a
Pièces jointes
1
Cet article provient de Le site des frigoristes
https://www.frigoristes.fr/viewtopic.php?topic=5780&forum=76