website logo
Auteur
avatar
rmq

Forum » » Froid Co Electricité, programmation, automatisation » » Kriwan


Posté : 29-10-2013 19:27 icone du post

bonjour.
Suite a une fuite d'eau de pluie, un compresseur Bitzer a été touché au niveau de la boite de jonction situé sur le compresseur, on a ouvert la boite et ça été égorgée d'eau.. On a laissé plusieurs jours pour sécher .. on a tenté de le faire redémarrer, tout est bon.

Apres qq jours le KRIWAN coupait et on l'a réarmé et il reprend sans probleme, j'ai cru que c'était le Kriwan(int69) qui devait etre défaillant vu qu'il était lui aussi touché par la pluie. On l'a changé par un autre fonctionnel.. apres un jour de marche, ça coupait aussi (le Kriwan coupe)...

ça a l'air grave .. !!!!

Que pensez vous ?

Cet article provient de Le site des frigoristes
https://www.frigoristes.fr/viewtopic.php?topic=7354&forum=76