website logo
Auteur
avatar
Aircofrigo

Forum » » Froid Co Electricité, programmation, automatisation » » Kriwan


Posté : 29-10-2013 20:17 icone du post

bonsoir,

pourquoi un kriwan stoppe l'alimentation d'un compresseur?
ça c'est la question que tu dois te poser
et de là tu peux commencer à réfléchir

tiens, est-ce sur cette même installation qu'avant avec tes problèmes de SC et SR??

donc tu contrôles les courants de tes bobinages pour voir si le kriwan saute avec raison.
si effectivement le I est trop haut, tu cherches s'il y a une raison fluidique à cela (exemple la HP est haute et la BP très basse d'où le compresseur suffre et son I est au-dessus du nominal..c'est un exemple)

prends des mesures (comme d'habitude ) et ensuite tu reviens

à+


Message édité par : Aircofrigo / 29-10-2013 20:23