bonjour RMQ.

si c'est une vis bitzer type CSH la sonde de température d'huile est en série sur la sécurité du Kriwan , ton défaut Kriwan peut provenir d'une température d'huile excesssive , dans ce cas et comme te l'as dis Aircofrigo il te faut nous donner tes valeurs de SC et SR ainsi que les température de refoulement et de carter d'huile.

a plus
bah c'est ça aussi !!!!