Posté : 04-11-2013 19:22
bonsoir un bitzer neuf en court circuit??
Bornier peut etre mal visse ou peut etre de l'humidite sur le bornier provoquant un courant de fuite?
Le thermique doit couper avant le kriwan
question bete en tirant au vide le compresseur aurait demarre sans le bp et aurait provoque un flash custer il ne faut que
quelques micro secondes pour foutre en l'air un compresseur
tenez moi au courant je suis curieux