salut à tous
attention les sondes des kriwan doivent ètre controlées avec un ohmètre délivrant une tension maxi de 1.5v
dans ton cas je pense que la destruction des sondes est due à l'humidité
donc la seule solution est d'utiliser le compresseur sans kriwan en vérifiant au passage le réglage optimal des autres organes de sécurité (pressostats GV ou RT inter dif )
penser aussi à assurer la couverture efficace des groupes
à coeur vaillant rien d'impossible