salut à tous
pour utiliser du R134a à la place du R12 il faut changer l 'huile du compresseur ce qui ne serait pas une mauvaise chose vu les conditions ou l'appareil à fonctionné(en pompant de l'air). personnellement je remetrai la mème huile et je travaillerais avec un fluid de remplacement R413 par ex .Vu qu'il n'ya pas réservoir liquide il faut travailler avec un capillaire recherche sur le site du fabricant du compresseur pour avoir les caractéristiques précise de la bete et dela on peut peut étre calculer le capillaire en fonction de l'aplication souhaité
à coeur vaillant rien d'impossible