website logo
Auteur
avatar
Adrien

Forum » » Froid Co Electricité, programmation, automatisation » » Regulateur UA 131 sur bac Linde ?


Posté : 29-09-2007 19:15 icone du post

Je sais pour le coup de l'alarme, j'ai descendu le seuil de l'arme, j'ai attendu que le meuble redscende en froid.
Et quand toute les conditions était réunis, j'ai réesayé, et toujours rien. Aucun des 4 contacteurs n'etaient alimenté par l'UA131
Mais JC l'a changé et ça fonctionne maintenant ...

Cet article provient de Le site des frigoristes