Posté : 31-01-2014 09:29 icone du post

Salut les FRIGOLOS, je cherche à comprendre pourquoi sur une centrale avec trois compresseurs DANFOSS MT 32 JF4DVE au R22, les compresseurs cassent les uns après le autres tous les ans et demi (défaut de masse)
Contacteur remplacé à chaque fois et test d'acidité négatif.
Le dernier a été remplacé en aout 2012(même défaut)
Fonctionnement normal de l'automate (remplacé également en aout 2012 par un ELIWELL)