Forum » » Froid Co Electricité, programmation, automatisation » » défaut électrique compresseur DANFOSS
Posté : 04-02-2014 21:52
Bonsoir, en effet ce sont des bestioles capricieuses , cependant les entretien et dépannage sur ces installations devraient être plus sérieux et bien mesurer les sc. et avoir comme le dit agfroid , limite un léger coup de liquide et ou la vanne aspi humide.
Pour le bruit et bien oui c'est pas top, j'en ai pas mal sur mon parc et ça tourne bien, je contrôle bien ma sc. total , les deshy contrôlés aussi et des test universel acidité de temps en temps. Pour les sécu aussi il faut les régler afin de protéger le compresseur et pas un réglage pour que le tech soit tranquille et que quand il vient c'est déjà trop tard.
Est ce que c'est un compresseur que je conseil? Non pas du tous , les octagon sont bien et au moins c'est possible d'intervenir dessus.
Il y a temps de paramètres qui peuvent jouer que c'est difficile de juger correctement ( client qui refuse les entretiens, vidange, les tech qui s'en foutent , vas y c'est bon, )
J'ai aussi pas mal de ces cloches bleus en moyenne et haute pression d'aspi et ça marche bien .
Remplacer à l'identique , non je le ferai pas , je mettrai un semi hermétique à la place, ou un scroll.
J'en suis pas point de l'allergie chronique , mais je ne les conseillerai pas non plus sauf pour les petits budgets en connaissances de causes.
Cet article provient de Le site des frigoristes
https://www.frigoristes.fr/viewtopic.php?topic=7884&forum=76