Bonjour,
D'après ce qu'on voit sur la photo, le voyant " flocon " n'est pas allumé, il me paraît logique que l'installation ne soit pas en " demande " de froid!!
Peut-être devriez-vous simplement regarder du côté de vos consignes.
D'un autre côté, d'après ce que je lis sur la doc, j'y vois des relais d'une puissance 2A/250v et 3A/250v ( et il y est même précisé " Courant max. pour chaque voie du connecteur de puissance: 2A " ) .... ce qui me semble un poil léger pour supporter l'alimentation d'un compresseur!! Votre installation doit donc être pourvue d'une carte supplémentaire qui gère la puissance nécessaire.
Donc, mauvaise programmation, carte annexe hs ( ou mauvais contact ) ... jonction entre les différents éléments non concluantes ... ou même régulateur défectueux, tout est possible!! Utilisez donc votre voltmètre.
@+