Bonsoir mars,

Ton problème est simple : il y a des plans qui doivent être certifiés par un organisme agrée ( style Apave ou un autre ), sur ces plans sont inscrits toutes les caracteristiques des protections, si tu sors de ces spécifications .... tu engages ta propre responsabilité!!
tu n'as donc pas le choix, tu dois rester en 30mA!

C'est fou ce que les amateurs d'oursins pululent dans nos clients!! ... Je compatis. jesors

Teste tes meubles 1 par 1, ls la somme des défauts trouvés n'atteint pas 15mA, c'est ton interdiff qui est nase. Ca vieillit pas toujours bien ces petites bêtes là!! Dans le cas contraire, tu saura exactement où se trouve(nt) ton ( ou tes) défaut(s).

@+