Forum » » Froid Co Electricité, programmation, automatisation » » Panne : Relais de démarrage réfrigérateur cramé
Posté : 20-06-2014 19:23 
Bonsoir,
pour le test, effectivement on met le jus entre C et R et une petite bistouille sur le S ; il y a des techniciens qui travaillent beaucoup sur les hermétiques et qui ont carrément un petit kit de test avec les fils équipés de connecteurs adéquats et un petit interrupteur pour le coup de bistouille.
maintenant, restons sérieux honte nous sommes en monophasé alternatif!!
que tu mettes la phase ou le neutre au C ça ne change strictement rien au schmilblick jesors
à+
petite précision quand même!! le fil qui donne la bistouille est commun au fil de la borne R...là, je crois que cela doit être clair
re à+
Message édité par : Aircofrigo / 20-06-2014 19:54