Forum » » Froid Co Electricité, programmation, automatisation » » Panne : Relais de démarrage réfrigérateur cramé


Posté : 21-06-2014 13:21 icone du post

bonjour cls,

Citation : cls
j'oserai ajouetr sans point d'exclamation ......que le C est le Commun ou arrive la phase après etre passée par le klixon....
je pensais que l'on pouvais directement entre C et R faire un essai de cp sans avoir besoin d'alimenter le S

NON, on ne peut pas faire aussi simple!!

Je vais essayer de faire " un peu plus imagé " pour être compréhensible par tous.

Rappelons-nous que nous sommes sur du courant ALTERNATIF!! Ce qui implique que les électrons vont dans les deux sens ( consécutivement de la phase vers le neutre ... et du neutre vers la phase ) ... et ceci, en changeant d'orientation 50 fois par secondes ( puisque nous sommes en 50Hz ).

Il est donc INUTILE de préciser de mettre le neutre içi ... ou la phase là, puisque ces deux pôles s'inversent perpétuellement!! En clair, sur sur ton commun, tu peux mettre ce que tu veux ( sauf la terre, évidemment ).

Vu que ce courant est alternatif, to compresseur ne sait pas dans quel sens tourner!! .... donc, il reste en place, et tes résistances internes vont rapidement faire office de fusible!!
D'où l'intérêt de cette fameuse " bistouille " de maître Airco, que nous pouvons traduire pour les gens du sud comme étant une " pitchounette ", un petit coup de pouce . Et ton compresseur tournera dans le sens de cette impulsion de départ.

@+
Au choix:

- Il faut toujours se fier à la première impression, surtout si elle mauvaise. ( Oscar Wilde )

- Si vous traitez un individu comme il est, il restera ce qu'il est.
Mais si vous le traitez comme s’il était ce qu'il doit et peut devenir, a