Forum » » Froid Co Electricité, programmation, automatisation » » Différence 1 ampère sur compresseur tecumseh
Posté : 24-08-2014 17:21
Citation : marcel11
Salut
je veux pas dire de TGC mais que viens faire ton cos PHY qui est le déphase (courant tension) pour une différence d'intensité absorbé entre les différente phase?
Une valeur de résistance ou d'inductance différente d'un enroulement a l'autre n'en serait il pas plutôt la cause.Ou un accessoire branché sur une phase (ventilateur ECT)
Le cos PHY ne varie pas d'une phase a l'autre +1 jesors
Salut
Marcel j'apportait juste une précision sur la loi d'ohm que nous a donné l'ami marc.
Pour le calcul d'une puissance en tri: P= U I √3 x cos φ avec des valeurs facilement identifiables sur la plaque signalétique.
d'où I= P/(U x √3 x cos φ)