Posté : 11-09-2014 04:14 icone du post

Salut adrien et bonne nuit a tous .
Le ventillo varrie en fonction d un signal ? 0...10v 4..20 ma ? Si oui , il est probable que la regule ait ete programmée a action inversé . C est a dire 0 volte 100% et 10v pour 0% . Dans ce cas il faut inversé l action de la regulation et les choses rentrerons dans l ordre.
Il varie en fonction de quoi ? Sonde sortie condenseur ? Transducteur ? Ou un kp5 simple TOR ?
Je connait pas ces model , si tu as des informations ou le schema elec ce sera une bonne aide .
Cordialement