Posté : 04-01-2015 08:31 icone du post

Hello tout le monde, bonne année à tous.
Marcel, il faur bien vérifier la connection du détendeur que tous les fils soient branchés juste, que la sonde de pression soit raccodée juste aussi, côté de la configuration : il régler le type de réfrigérant, le type du détendeur, le type de la sonde température et le type et la plage de la sonde de pression, dans les paramètres tu peux aussi régler au démarrage si tu veux une ouverture fixe et la durée de ll'ouverture. Tu peux aussi forcer une ouverture totale ou partielle en modifiant 2 paramètres. Si tu mets dans google "carel mxp pro" tu va trouver des liens pour la doc et les paramètres.
il faut aussi bien contrôler en statique puis en fonctionnement le calibrage de la sonde de pression et de température et la sonde de température à la sortie de l'évaporateur doit être bien isolée pour mesurer la température du tube et celle de l'ambiance !
J'espère que ça va t'aider, bonne journée.