Salut marcel et bonne année.
Verifie que ton connecteur sur le detendeur est dans le bon sens compare par rapport au gnd de la bobine et celui du connecteur.
Ensuite je suppose que tu a un capteur ratiometrique, est il bien régler dans les paramètres?
Exemple
Si ton capteur est câblé en sonde 6, et ta sonde gaz aspiré en 4
Va dans les paramètres code 33.
Répertoire evd
Ensuite P1 (2)
Ensuite P3 (7)
Ensuite P7 (4)
PH (3)
Si tu es au R404 tu doit avoir un capteur -1 to 9.3 je suppose verifie donc :

Répertoire /pro
/Fd (4) attribue le numéro de ta sonde sortie evaporateur
/Fe (6) attribue le numéro de sonde de ton capteur
/U6 (9.3)
/L6 (-1)
/P3 (4) ratiometrique.
Enfin verifie la valeur de ton capteur parametre /C6 appuis 2 fois sur set pour avoir la valeur. Et sauvegarde bien tes parametres en tenant appuyer sur prog.