website logo
Auteur
avatar
marcel11

Forum » » Froid Co Electricité, programmation, automatisation » » détendeur électronique carel E2V


Posté : 05-01-2015 22:53 icone du post

Salut
Moi je veux plus m'embête avec 50 marques,je monte en neuf que du carel,comme ça j'ai pas besoin de sortir systématiquement une notice (je veux plus me prendre la tête et en plus je suis un grand fenian donc il faut que je m'economise honte honte honte honte
c'était pas les premiers que je mettait en service,mais c'était le premier avec le nouveau soft et donc si tu est en mode esclave ton capteur n'est pas alimenté va savoir pourquoi

Cet article provient de Le site des frigoristes