Forum » » Froid Co Electricité, programmation, automatisation » » 60hz
Posté : 15-01-2015 11:18
Citation :
pierre
bonjour
Je suis sur une armoire froide qui a un compresseur 60hz et un ventilo 60hz.
le compresseur a claqué.
elle a 2 ans
pensé vous que cet appareil est prévue pour la France ?
ici c'est 50hz .
quelqu'un aurai une doc qui explique le pourquoi ?
merci
Bonjour,
Non, ce n'est pas vraiment compatible avec notre réseau en 50 Hz.
A cette fréquence et sous 230 volts la production frigorifique est diminuée d'environ 20 %, mais surtout le compresseur va consommer 20 % d'électricité en plus, transformée en chaleur… parfois ça fume !
Le seul moyen d'utiliser sans trop de risques un compresseur 60 Hz sous 50 Hz est de l'alimenter sous
200 volts.
Karl
Cet article provient de Le site des frigoristes
https://www.frigoristes.fr/viewtopic.php?topic=9332&forum=76