website logo
Auteur
avatar
mimifrigo

Forum » » Froid Co Electricité, programmation, automatisation » » transfo sur platine cellule ACFRI


Posté : 19-01-2015 15:33 icone du post

bonjour Mars

non pas d'ambiguîté sur l'origine de la panne ; c'est bien la carte qui est à l'origine du défaut d'isolement J'étais d'ailleurs surpris de voir une carte électronique reliée à la terre par le bornier d'alimentation et ce défaut est renvoyé car la platine est montée sur les entretoises métalliques

Cet article provient de Le site des frigoristes
https://www.frigoristes.fr/viewtopic.php?topic=9346&forum=76