Forum » » Froid Co Electricité, programmation, automatisation » » transfo sur platine cellule ACFRI
Posté : 19-01-2015 15:33
bonjour Mars
non pas d'ambiguîté sur l'origine de la panne ; c'est bien la carte qui est à l'origine du défaut d'isolement J'étais d'ailleurs surpris de voir une carte électronique reliée à la terre par le bornier d'alimentation et ce défaut est renvoyé car la platine est montée sur les entretoises métalliques
Cet article provient de Le site des frigoristes